德国威能燃气壁挂炉25,应该如何排查原因?

发布日期:2024-11-21 08:10:06 更新时间:2024-11-22 06:24:37 浏览次数:3119  

1、一、闻味道:虽然天燃气本身无色无味,但在将天燃气送往用户家中前,就已将天燃气中加入了拥有刺鼻味道的气体,一旦发生天燃气泄露的情况,就可以闻到有强烈的臭味。

德国威能燃气壁挂炉25,应该如何排查原因?

2、二、使用肥皂水:虽然天燃气有臭味,但因为天燃气管道一般安装在厨房,而厨房的油烟味又比较重,用户很有可能闻不到味道,所以建议用户可以使用肥皂水,将肥皂水倒一部分在天然气管道接口或者天然气的阀门处,有过有小气泡冒出,就证明天然气泄漏了。

3、三、天然气表:每天观察天燃气表显示的数字,如果在没有使用的情况下,天然气表盘显示的数字还在增加,那就证明你家的天燃气泄露了。

4、四、天然气报警器:用户可以在家中安装天燃气泄漏报警器,如果发生天燃气泄漏,报警器会自动报警,提醒天然气泄露了。

故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

显示F.29意思是:在运行中火焰突然熄灭并再次点火失败。原因:燃气供应暂时停止,点火变压器故障,燃气采暖热水炉接地故障。解决方法:

德国威能燃气壁挂炉25,应该如何排查原因?

1、检查锅炉燃气供应情况。燃气管道阀门是否打开;燃气表电池是否欠量;燃气卡是否欠量;燃气灶是否可以点火等。

2、点火变压器故障,壁挂炉接地故障(需报修)。

3、按标有“火苗打叉”标志的复位键重新启动。

4、如果以上方法尝试后还是显示f29故障代码,需联系专业人员上门修理。

燃气壁挂炉正常工作需要满足一些条件,如果壁挂炉无法点火,可能出现的原因,按照以下顺序依次检查:

1、燃气阀门未开启:燃气阀门没有打开,或者燃气自闭阀关闭了,都无法正常供应燃气,也就无法点火。除此之外,燃气压力过低也无法点火。

2、燃气比例阀故障或损坏:燃气比例阀是调节燃气与空气混合比例的零件,主要作用是根据供暖或热水需求的热量多少而多壁挂炉进行功率调节。如果燃气比例阀损坏,也将无法点火。

3、烟道通风异常:燃气壁挂炉的烟道大多是双轴烟道,负责排出燃烧产生的废气,同时吸入用于助燃的空气(氧气)。如果排风不畅将无法点火。此外,风机和风压开关是排气系统的组件,同步检查是否故障。

4、点火针损坏,点火主板故障:点火电极、火焰检测针、点火板是控制点火的直接部件,出现故障或损坏则无法点火。

5、压力偏低:自来水压力过低,则在夏季模式下使用热水时无法点火。系统压力过低,则在冬季模式下无法点火运行

壁挂炉使用时间过长,燃烧不充分。原因分析:使用时间过长,燃气燃烧不充分,水压不够导致天然气不足,或压力过低。处理方法:当室内温度过高时,在进水管处加少量冷水至水温低于零度,然后打开风机,在进水管处加少量冷水,使水温高于零度,直到水沸腾再停止加热。然后将进水管拆下再次放水至水温为零后停止加热即可。而水压过低,也可以将水泵放空再重新放水至水温为零并再次放水后再重新启动。

温度低或温控器损坏。这主要是由于温控器或风门控制不当引起。温控器损坏或风门开关的损坏也会导致温控器或风门开关损坏。应把温控器或风门开关拧下来,重新装上。由于风的热损耗是热交换效率的主要因素,所以风门开关损坏或风门开关调节不当都会导致温度过低。因为风门为开闭的主要开关,一旦风门或风门关错即会引起热效率急剧下降。应调整风门或风门关大一些,使空调正常工作。

文章分享结束,德国威能燃气壁挂炉25,应该如何排查原因?和威能壁挂炉常见故障的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!